【首頁】→ 【PLC】→ 主題:FATEK FBS系列PLC對多點模擬量控制的情況
字體:    回復
FATEK FBS系列PLC對多點模擬量控制的情況 
yxanlin(2008-11-29 11:44:45)  點擊:22072  回復:0  IP:59.57.156.*
最近接到個關于地源熱泵系統(tǒng)的工程,甲方要求有近120個模擬量監(jiān)控,現(xiàn)在初步配置是 PLC主機 FBS-T-60MC
PLC擴展 FBS-T-24EX
PLC擴展 FBS-T-24EA
PLC通訊卡 FBS-T-BB55
PLC通訊模塊 FBS-T-CM55
MODBUS適配器 FBS-MBUS-2
FBS溫度采集模塊 FBS-T-6RTD
FBS溫度采集模塊 FBS-T-16RTD
模擬采集模塊 MMF2-8ADE


我想請問各位PLC大大,F(xiàn)ATEK  FBS的PLC對多點模擬量的控制有沒有問題。會不會出現(xiàn)運算速度慢等狀況。

[返回]