深夜影院深a入口,蜜桃精品在线,爱爱帝国亚洲一区二区三区,亚洲s色大片在线观看

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:關于模擬量輸入的幾點疑問
字體:    回復
關于模擬量輸入的幾點疑問 
rogerrr(2009-5-18 9:49:51)  點擊:24600  回復:3  IP:121.204.253.*
我現在準備用B2A1D擴充板讀取模擬量電壓輸入,控制模擬量電壓輸出.
已知D4072-D4073為模擬量輸入暫存器,D4076為輸出暫存器.
有幾點疑問: 1, 模擬電壓輸入能否用電位器控制大小?  另一路為壓力傳感器控制.
               2, 電壓輸入后能否直接讀取D4072-D4073的值,如5V = 8190
               3, 若不能直接讀取,是不是需要用PID指令?

謝謝.
.1.  回復:關于模擬量輸入的幾點疑問 
rogerrr(2009-5-18 10:10:49)  IP:121.204.253.*
已經明白了.
能直接讀取再轉換.
.2.  回復:關于模擬量輸入的幾點疑問 
劉建陽(2009-5-19 8:32:44)  IP:222.76.196.*

.3.  回復:關于模擬量輸入的幾點疑問 
qianzz198(2010-10-18 19:42:39)  IP:61.164.36.*
你好,我想問一下,你這個模擬緩存器,是怎么知道的。 為什么你是已知呢?  這個永宏PLC 不是不用 ADCNV命令直接讀取。 但是只知道 R3840~R3904,是模擬量輸入緩存器, 如果需要同時 測 速度、電流、電壓, 直接讀取的, 怎么知道從哪個 緩存器里面讀取呢?  