深夜影院深a入口,蜜桃精品在线,爱爱帝国亚洲一区二区三区,亚洲s色大片在线观看

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:請問永宏的P0通訊口能否轉換為485作通訊
字體:    回復
請問永宏的P0通訊口能否轉換為485作通訊 
郭麗美(2008-2-26 17:04:52)  點擊:22459  回復:2  IP:121.204.201.*
請問只用一臺主機通訊,但是需要有五個485通訊口,擴展了CB22和CM55,能否再將P0通訊口用轉換器轉換為485,作為一個通訊口通訊?
.1.  回復:請問永宏的P0通訊口能否轉換為485作通訊 
陳火文(2008-2-27 9:20:32)  IP:121.204.191.*
FATEK 主機本身自帶一RS232通訊口P0,其只能支持FATEK協議,其******可以擴充到5個通訊口,通訊端口類型可以是RS485,也可以是RS232,也可以是以太網口,根據需要可以選擇相應的通訊口類型.
如果需要五個485口通訊,首先要先確認的是這個485通訊口是用于什么協議的通訊,如果這其中有一個通訊口是用到FATEK協議的話,那是沒有問題的,也就是可以將PORT0口通過RS232---RS485轉換器轉換為RS485口實現.
根據以往的經驗,很少有客戶使用到五個不同協議通訊的案例,對這個客戶的使用倒是比較感興趣,如果可以的話我倒是很樂意了解了解;
一般情況下,同一協議通訊的設備是可以直接連接在一條總線上的,沒有必要獨立通訊端口的.
[返回]
[本主題共1回復 | 每頁顯示20回復]
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:請問永宏的P0通訊口能否轉換為485作通訊
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:93.75毫秒 | 在線:24 今日:4689 合計:11164034 | 清除COOKIE | 
敖汉旗| 紫金县| 万盛区| 武威市| 邵阳市| 惠州市| 德安县| 朝阳县| 中西区| 垦利县| 浦北县| 邹平县| 万州区| 彰化县| 获嘉县| 白水县| 神农架林区| 红河县| 柘荣县| 义乌市| 满洲里市| 新晃| 林周县| 定兴县| 铜梁县| 江都市| 庆云县| 中西区| 普兰店市| 安陆市| 汶川县| 青神县| 宕昌县| 雅江县| 泰宁县| 新邵县| 五常市| 镇赉县| 永清县| 石门县| 铜鼓县|