如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC?? 
shucai168(2008-5-2 13:22:06)  點擊:25516  回復:2  IP:61.143.50.*
此貼在2008-5-2 13:28:10被*shucai168*編輯過

FBs-20MAT SINK模型
若將內(nèi)部共點端子S/S 接到24V+(正端), 輸入組件的外部共線接到24V- (負端)則為
SINK 輸入方式;

如果接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC

反之若將內(nèi)部共點端子S/S 接至24V- (負端), 而把輸入組件的外部共線
接到24V+(正端)則為SRCE 輸入方式。
.1.  回復:如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC?? 
永宏亞得de丁玲(2008-5-16 15:26:53)  IP:125.93.246.*
不會燒掉
.2.  回復:如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC?? 
劉建陽(2008-10-9 22:49:58)  IP:219.130.88.*
不會燒掉,只是會產(chǎn)生輸入混亂的效果。就比如說近接開關(guān)不管有沒碰到物體也一直是得電的。