深夜影院深a入口,蜜桃精品在线,爱爱帝国亚洲一区二区三区,亚洲s色大片在线观看

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:FBS_PLC與標準串口打印機如何連接?
字體:    回復
FBS_PLC與標準串口打印機如何連接? 
劉建陽(2008-5-29 17:01:24)  點擊:26226  回復:4  IP:222.76.130.*
FBS PLC同具有標準串口打印機要怎么做才能實現成功打印。
請多多指教。
.1.  回復:FBS_PLC與標準串口打印機如何連接? 
劉建陽(2008-6-13 13:57:23)  IP:121.204.198.*
此貼在2008-9-23 16:07:57被*劉建陽*編輯過

哎...沉了

UP↑

1)PLC需要具備PORT1  RS232口,這個口可以用來連接打印機或者MODEM;
2)設置PORT1口的通訊參數,打印機串口的通訊參數,這2者要一致;
3)制作PLC和打印機的連線,一般只要3根線就可以了
    即:PLC的TX-------->打印機的RX、PLC的CTS<---------打印機的RTS、PLC的GND<--------->打印機的GND;
4)編輯所需要打印文字表格,文字格式參考編程手冊;
5)WINPROLADDER編寫程序,利用ASCWR指令傳送文字表格至打印機。

.2.  回復:FBS_PLC與標準串口打印機如何連接? 
永宏亞得丁利(2008-7-21 16:56:07)  IP:58.215.19.*
打印機的一般是25PIN 公頭的把,
.3.  回復:FBS_PLC與標準串口打印機如何連接? 
陳亮(2010-3-19 10:35:30)  IP:219.134.107.*
何工,您好,我按照您的步驟做下來,可是不能成功打印,我的打印機是POS58III  串口   8位數,1位停止位,也設置了PORT1的參數為8位數,一位停止位,卻連聯機都不行,困擾。。。為什么呢?