FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
sthaitai(2008-9-2 3:10:59)  點擊:28633  回復:5  IP:219.128.154.*
請教一下:
    在使用定位功能時,F(xiàn)UN140指令伺服命令表格內在SPD指定一內存地址R為脈沖輸出頻率(如R1000=2000Hz),F(xiàn)UN141伺服參數表格起始地址R700,DR705最高速度=5000Hz、R711加減速時間=100ms,那么輸出做動時頻率是按SPD-R1000的2000Hz固定頻率輸出還是按R711的加減速時間及DR705的5000Hz限制參數輸出?
    我需要能按加減速時間和最高輸出參數設置來輸出脈沖的動作,這個功能如何實現請指導一下,謝謝!
.1.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
劉建陽(2008-9-2 10:26:21)  IP:121.204.207.*
伺服是依據在SPD指令中的速度來動作的,這時的速度存儲也是 DWORD

FUN 141參數表格里面的最高速度是指定該軸脈沖輸出速度的上限

加減速時間是指:伺服由 起始速度/最高速度 到 最高速度/起始速度 所需要的加速/減速時間

.2.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
sthaitai(2009-1-8 12:18:52)  IP:120.87.241.*
比如SPD設置=4000,起始速度=300,最高速度=7000,加減速時間=500ms,輸出是按以下哪種狀態動作?
1.直接一直按4000固定頻率輸出;
2.從300開始輸出,經過500ms加速到4000;
3.從300開始輸出,經過500ms加速到7000;
.3.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
劉芳東(2009-1-8 14:06:46)  IP:125.77.210.*
按第2種狀態動作。
.4.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
劉芳東(2009-1-8 14:08:28)  IP:125.77.210.*
SPD值設置不能大于7000.
.5.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
yanauto(2011-2-25 16:29:56)  IP:110.178.30.*
    
[返回]
[本主題共5回復 | 每頁顯示20回復]
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系?
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:218.75毫秒 | 在線:30 今日:15768 合計:11155471 | 清除COOKIE | 
永兴县| 海林市| 黔东| 图木舒克市| 永泰县| 文安县| 石嘴山市| 新沂市| 即墨市| 新疆| 漳州市| 乐亭县| 宝清县| 营口市| 根河市| 陵川县| 五家渠市| 巴里| 连云港市| 阿图什市| 泾源县| 西平县| 吴忠市| 拜泉县| 乐昌市| 平度市| 怀安县| 平陆县| 弥渡县| 彭泽县| 介休市| 乾安县| 宝清县| 增城市| 肇州县| 乌拉特后旗| 广丰县| 余姚市| 若尔盖县| 调兵山市| 淮北市|