有關PLC通訊的求助
發表:周維桂  (2008/6/16 18:59:35)
分類:PLC  |  閱讀:20737  |  評論:3  |  最新評論:2008/7/21 18:02:26 By 劉建陽
我有2臺永宏P(guān)LC需要通訊,主站占用了PORT1與副站通訊,port0又要與人機界面通訊。那么主站輸入程序后,我無法通過port0讀程序了。請問怎么解決

評論 | 引用

本文共3條評論
.3.  回復2樓:有關PLC通訊的求助
劉建陽(2008/7/21 18:02:26)  IP:121.13.145.*
PC與PLC聯機后要改正確COM口,通訊參數就應該沒有問題的。
.2.  回復:有關PLC通訊的求助
周維桂(2008/6/18 21:04:04)  IP:123.249.96.*
修改程序時候就把主PLC同人機的通訊線拔掉,PC和PLC無法聯機,就是自動檢測也不能,提示有其他程序或者應用了端口。
.1.  回復:有關PLC通訊的求助
劉建陽(2008/6/18 14:01:05)  IP:121.204.199.*
首先,PLC間的通訊你應該是用PORT2口吧,也就是用的CB5吧
其次,把主機的CB5換成CB25就可以了,PC可經主機PLC的PORT1口進行聯機
最后,如果你不想換通訊板,想修改程序時候就把主PLC同人機的通訊線拔掉,改成PC同PLC連就可以啊。