請教一下:
    在使用定位功能時,FUN140指令伺服命令表格內在SPD指定一內存地址R為脈沖輸出頻率(如R1000=2000Hz),FUN141伺服參數表格起始地址R700,DR705最高速度=5000Hz、R711加減速時間=100ms,那么輸出做動時頻率是按SPD-R1000的2000Hz固定頻率輸出還是按R711的加減速時間及DR705的5000Hz限制參數輸出?
    我需要能按加減速時間和最高輸出參數設置來輸出脈沖的動作,這個功能如何實現請指導一下,謝謝!
評論 | 引用

本文共5條評論
.5.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系?
yanauto(2011/2/25 16:29:56)  IP:110.178.30.*
    
.4.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系?
劉芳東(2009/1/8 14:08:28)  IP:125.77.210.*
SPD值設置不能大于7000.
.3.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系?
劉芳東(2009/1/8 14:06:46)  IP:125.77.210.*
按第2種狀態動作。
.2.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系?
sthaitai(2009/1/8 12:18:52)  IP:120.87.241.*
比如SPD設置=4000,起始速度=300,最高速度=7000,加減速時間=500ms,輸出是按以下哪種狀態動作?
1.直接一直按4000固定頻率輸出;
2.從300開始輸出,經過500ms加速到4000;
3.從300開始輸出,經過500ms加速到7000;
.1.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系?
劉建陽(2008/9/2 10:26:21)  IP:121.204.207.*
伺服是依據在SPD指令中的速度來動作的,這時的速度存儲也是 DWORD

FUN 141參數表格里面的最高速度是指定該軸脈沖輸出速度的上限

加減速時間是指:伺服由 起始速度/最高速度 到 最高速度/起始速度 所需要的加速/減速時間

 [返回]

按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 評論:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系?
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:109.375毫秒 | 在線:48 今日:5285 合計:10256482 | 清除COOKIE | 
临邑县| 西乌| 邢台市| 鹤庆县| 土默特右旗| 扶风县| 麻江县| 定州市| 新乡市| 大新县| 盱眙县| 嘉兴市| 鄂尔多斯市| 古田县| 丽水市| 临湘市| 九江市| 江油市| 石阡县| 靖安县| 金乡县| 慈利县| 山丹县| 桐城市| 五大连池市| 南召县| 毕节市| 涞水县| 济阳县| 尤溪县| 平阴县| 松江区| 鸡西市| 塔河县| 来宾市| 锦屏县| 黄平县| 公安县| 岐山县| 莱西市| 康马县|